Devo fare una scala con fasce lunghe 4,60 a rampa unica come fareste la giunzione tra i due spezzoni di fasce dato che non si può fare tutto un pezzo
annuncio
Comprimi
Ancora nessun annuncio.
Fasce per scala
Comprimi
X
-
Devi farle allo stesso modo di come si realizzano i travi in lamellare per cui la fascia sarà composta da spezzoni più sottili incollati in modo sfalzato sia rispetto alla larghezza che allo spessore della fascia finale. Cerca ovviamente di accoppiare bene i pezzi a seconda della venatura per non far vedere troppo le giunzioni per testa.
-
Originariamente inviato da roby86 Visualizza il messaggioMa di una giunzione a listello riportato che ne pensate ?
Facendole come sopra indicate è un casino piarlarle ?
Tieni poi presente che se la scala viene al centro della stanza per cui non ha lati appoggiati a pareti, devi probabilmente mettere delle barre ad "X" che collegano le due fasce altrimenti avrai delle fastidiose oscillazioni laterali.
Commenta
-
Piccolo consiglio: ti convirne spezzare la trave in 3 pezzi, uno centrale di circa 2 metri e due pezzetti da 1,15 m da unire alle due estremità. Questo ti eviterà di avere la giunzione al centro della trave che di solito è il punto più sollecitato.
(Se provi a spezzare un listello ovviamente si spezzettato al centro.)
Scusate l intromissione, vi leggo spesso ma non scrivo mai...
Commenta
-
Originariamente inviato da roby86 Visualizza il messaggioRagazzi ma stavo pensando se le faccio con un pezzo di trave lamellare per i tetti cosa ne pensate?
Hai valutato l'ipotesi di fare il montante in tubolare rettangolare in metallo (si trovano le barre da 6 mt di tutte le dimensioni) e poi rivestirlo il legno ?
Commenta
-
Originariamente inviato da roby86 Visualizza il messaggioO di pino o di frassino ma pensavo in entrambi i casi di rivestirli per il tubolare in ferro intendi una barra unica dritta per dritta o una struttura sagomata come la fascia ?
Con il tubolare puoi calcolare con precisione la flessione che avrai in base al carico applicato (ci sono le apposite tabelle) per cui potrai regolarti nel suo dimensionamento. Sicuramente ti verrà una struttura molto più snella che fare tutto in legno.
Commenta
-
Io, personalmente, utilizzerei un trave IPE o al massimo un HEA per i seguenti motivi:
Maggiore (infinita sarebbe più corretto) stabilità/solidità rispetto ad uno scatolato
Possibilità di inserire una fascia di legno che opportunamente fresata coprirebbe interamente la sezione metallica a faccia vista
Possibilità di utilizzare la faccia interna, quella che guarda il muro per inserire gli scalini sia ad incastro (solo legno) che in appoggio su base metallica appositamente saldata.
Infine, nel caso che le fascie non poggino sulla parete, sarà sufficiente inserire due rompitratta metallici e diventerà molto più stabile di qualsiasi scala in legno.
Ovviamente, è solo il mio punto di vista.
PS. Questo è un sito per i calcoli dei carichi e delle sezioni
http://www.oppo.it/tabelle/carico_flessione_ipe.htm
Commenta
Commenta